VCB
본문
진공저녁 룰렛(PRO-MAX Vacuum Circuit Breakers)
진공차단소호방식으로 전력의 송수전, 절체 및 개폐 등을 계획적으로 수행하며, 전력계통에 고장 발생시 신속히 자동 차단하는 책무를 가진 저녁 룰렛입니다. GIS의 생산기술력과 노하우를 바탕으로 더욱 새롭고 안정화하여 개발된 메커니즘 및 차단부를 단순화하여 IEC 62271-100 국제규격에 준하여 개발시험을 하였으며, 높은 신뢰성과 품질을 자랑하는 제품입니다. 안정적인 기계적특성을 가진 전동스프링 메커니즘을 채택 하여 최소 차단시간 3Cycle을
적용규격 - IEC 62271-100
- 자료다운로드
- 카다로그
Section | 저녁 룰렛rcuit Breaker | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D저녁 룰렛ignation | KMV847□M□ | KMV857□M□ | KMV872□M□ | KMV875□M□ | |||||||||
Rated Voltage (kV) | 7.2(3.6) | 12 | 24(25.8) | ||||||||||
Rated Current (A) | 1,250 | 2,000 | 3,150 | 1,250 | 2,000 | 3,150 | 630 | 1,500 | 630 | 1,250 | 2,000 | ||
Rated Frequency (Hz) | 50/60 | ||||||||||||
Rated Short-time Withstand Current (kA/s) | 40/3 | 12.5 , 16/3 | 25/3 | ||||||||||
Rated Power Frequency Withstand Voltage (kV/min) | 20 | 28 | 50/60 | ||||||||||
Rated Lightning Impulse Withstand Voltage (kV) | 60 | 75 | 125 |