정류기반
본문
전차선 급전용 다이오드 정류기반(큐텐 룰렛 Rectifier)
실리콘 다이오드 정류형 공랭식이며, AC 전원을 철도 트랙션 용도로 큐텐 룰렛 전력으로 변환 합니다. 6상 12펄스 정류기를 모듈화 하여 외함 내에 정연하게 마련될 수 있도록 하였다. 각각의 3상 모선바에 8개의 한 쌍의 히트싱크부와 8개의 사이리스터가 1군이 되어 접속 하게 구성하였다. 구조를 단순화 하여 부피가 비대해지는 것을 방지하였다.
- KS C IEC 60146-1-1 2002 반도체 컨버터-일반요구사항 및 선전류 컨버터-제1-1부 - KS T 1002 수송 포장 계열 치수 - KS C IEC 61850 변전소 통신 네트워크 및 시스템
- 자료다운로드
- 카다로그
Description | 큐텐 룰렛 Rectifier | |
---|---|---|
Rated input Voltage (Vac) | AC 594 V | AC 1188 V |
Rated output Voltage (V큐텐 룰렛) | 큐텐 룰렛 750 V | 큐텐 룰렛 1500 V |
Rated Current (A) | 1333 / 2667 A | 667 / 1333 / 2000 / 2667 A |
Rated Capacity (kW) | 1000 / 2000 kW | 1000 / 2000 / 3000 / 4000 kW |
Rated Frequency (Hz) | 50 / 60 Hz | |
Power Frequency Withstand Voltage (kV) | 2.5 kV | 4.3 kV |
Over-load rating | Continuous at 100% current / 2h at 150% / 1min at 300% | |
Output pulse | 12 pulse | |
Cooling method | Natural cooling | |
큐텐 룰렛 max unbalanced current | < ±10% | |
Full load efficiency | > 99% | |
Control operating voltage | 큐텐 룰렛 110 V |
[이 게시물은 최고관리자님에 의해 2021-06-25 15:30:50 큐텐 룰렛 철도전력솔루션에서 이동 됨]